• Hallo TT-Modellbahner, schön, dass du zu uns gefunden hast.
    Um alle Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir dir, dich anzumelden. Denn vieles, was das Board zu bieten hat, ist ausschließlich angemeldeten Nutzern vorbehalten. Du benötigst nur eine gültige E-Mail-Adresse und schon kannst du dich registrieren.
    Deine Mailadresse wird für nichts Anderes verwendet als zur Kommunikation zwischen uns.
    Die Crew des TT-Boardes

Digital QDecoder ZA1-16N Problem - Anschluss 1 schaltet Magnetweiche nicht - alle anderen ja.

Woodz

Foriker
Beiträge
103
Reaktionen
71 2
Ort
Hamburg
Moin,
Ich möchte gerade meine Weichenschaltungen erweitern - mit einem QDecoder ZA1-16N.
Ich habe ihn zunächst im "default" belassen - da er dort eigentlich für 8 Weichen (Magnet) konfiguriert ist.
Später habe ich auch die default Werte nochmal händisch eingetragen und überprüft. Naürlich hatte ich zwischendurch auch einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Eventuell mache ich was falsch oder verstehe die Anleitung falsch?
Die Ausgänge werden mit MSB und LSB definiert (MSB= Adresse/256 und LSB= Adresse-MSB). Um es einfach zu halten habe ich einfach Weichen 1-8 definiert.
CVs für Ausgang 1 (steuert Anschluss 1 und 2) sind MSB=CV#9 und LSB=CV#1. CV9 enthält 0 und CV1 enthält 1. Schaltmodus für Ausgang 1 ist in CV#550 definiert mit 20 als 1/4s Impuls.
Die Ausgänge 2 bis 8 starten dann in den CVs 554/555/556 (MSB/LSB/Mode), 560/561/662, 566/567/568, 572/573/574 usw.
Die HSB-CVs sind alle 0, die entsprechenden LSB-CVs sind also jeweils aufsteigend mit 2,3,4,5,6,7,8 beschrieben. die Mode-CVs haben alle 20.
Alle 7 Ausgänge "2-8" schalten, nur nicht Weiche 1.
Ist da irgendwas falsch?
UPDATE: es ist leicht anders - die ungeraden Ausgänge 1,3,5,7 schalten nicht, die geraden Weichen 2,4,6,8 schalten richtig!
Danke!
Grüße
Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

der Decoder hat 16 Ausgänge (8 Weichen x 2 Spulen).
Die von Dir genannten CVs 554/555/556, 560/561/662, 566/567/568, 572/573/574 sind für die Ausgänge 3, 5, 7 und 9.
Zur Weiche 1 gehören die Ausgänge 1 und 2, also die CVs 9/1/550 und 551/552/553, zur Weiche 2 gehören die Ausgänge 3 und 4, also die CVS 554/555/556 und 557/558/559.
Mir scheint, Du hast an den Ausgängen 1, 3, 5 und 7 Werte geändert -> funktioniert nicht. Die Ausgänge 2, 4, 6 und 8 sind im Werkszusttand -> funktioniert.

Thomas
 
Vielen Dank für die Antworten.
Ich benutze dcc-ex über tablet kontrolle.
Der Controller hat 16 Ausgänge aber bei Magnetweichen werden die ja zusammengefasst, da 2 Ausgänge pro Weiche benutzt werden.
Laut Anleitung fasst man das dann so zusammen. Das ist auch so in den Werkseinstellungen mit der der Dekoder kommt.
Aber ich werde in diese Richtung probieren!
Ich mache auch noch eine CV Tabelle.
Grüße
Michael
 

Anhänge

  • Screenshot_2025-06-05-13-20-19-510_com.android.chrome-edit.jpg
    Screenshot_2025-06-05-13-20-19-510_com.android.chrome-edit.jpg
    158,3 KB · Aufrufe: 34
  • Screenshot_2025-06-05-13-19-47-352_com.android.chrome-edit.jpg
    Screenshot_2025-06-05-13-19-47-352_com.android.chrome-edit.jpg
    207,5 KB · Aufrufe: 31
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Michael,

benutze die kostenlose Software Qrail von Qdecoder, nach Auswahl Decoder und Belegung der Ausgänge kannst du die CV-Liste aufrufen und die Cvs mit den nötigen Werten laden. Das ist echt einfach.

Jürgen
 
Hallo Michael,

ich würde mal folgendes probieren:
CV 116 - 0
CV 117 - 250
CV 118 - 0
CV 119 - 0
CV 126 - 0
CV 127 - 250
CV 128 - 0
CV 129 - 0
CV 550 - 2
Den Rest lassen, wie es ist.

Wenn sich danach W1 schalten läßt, verrate ich Dir den Rest.

Gruß Jens
 
Hallo Woods,

die Werkseinstellungen ist:
Adresse der Weichen 1-8 mit 250ms (0,25s) Schaltzeit und allen Ausgängen im Modus 20 (s. Seite 8). Dazu einfach den Reset über den Prog-Taster ausführen wie auf Seite 10 beschrieben.

Die Software Qrail ist sehr hilfreich und nimmt Dir viel Arbeit ab.

Gruß
ruhri
 
Hallo Michael,

ich würde mal folgendes probieren:
CV 116 - 0
CV 117 - 250
CV 118 - 0
CV 119 - 0
CV 126 - 0
CV 127 - 250
CV 128 - 0
CV 129 - 0
CV 550 - 2
Den Rest lassen, wie es ist.

Wenn sich danach W1 schalten läßt, verrate ich Dir den Rest.

Gruß Jens
Moin,
Bin mir nicht sicher ob ich damit nicht die Spule meiner Weiche schrottet.
Das wäre die Konfiguration beim z2 decoder für Weichenantriebe.
Beim ZA1 ist 550 ja der Modus für Anschluss 1. Aber ein Wert von 2 beschreibt bei diesem Decoder ein Licht/Signalbild.
Ich befürchte dann einen Dauerstrom und Durchbrennen der Spule.
Screenshot_2025-06-05-20-32-49-410_com.android.chrome-edit.jpg
 
Das Argument verstehe ich.
Klemm doch statt des Weichenantriebes zwei Glühbirnchen an. Dann siehst Du was passiert, und das ohne Risiko.

Gruß Jens
 
Hallo Woods,

die Weiche 1, 3, 5 und 7 schaltet bei Dir nicht!
Der Fehler liegt in der Verkabelung. Das gemeinsame Kabel des Weichenantrieb ist auf die mit '+' gekennzeichneten Anschlüsse zu klemmen. D.h. der Anschluß zwischen Ausgang 1 und Ausgang 2 wird nicht belegt, kein Kabel anschliessen!!!

Gruß
ruhri
 
Hallo Woods,

die Weiche 1, 3, 5 und 7 schaltet bei Dir nicht!
Der Fehler liegt in der Verkabelung. Das gemeinsame Kabel des Weichenantrieb ist auf die mit '+' gekennzeichneten Anschlüsse zu klemmen. D.h. der Anschluß zwischen Ausgang 1 und Ausgang 2 wird nicht belegt, kein Kabel anschliessen!!!

Gruß
ruhri
Verstehe ich nicht ganz. Alle Weichen sind gleich angeschlossen. Der gemeinsame Anschluss (schwarz) in die Mitte und die Spulen-"Enden" dann "links und rechts". Wie hier aus der Anleitung?
Screenshot_2025-06-05-13-19-47-352_com.android.chrome-edit.jpg
 
ruhri hat Recht. Du hast die Rückleiter der ungeraden Weichen an Masse statt an + angeschlossen.

Gruß Jens
 
Oh man. Das wirds sein. Danke!
Ich bin blind davon ausgegangen, dass man immer (gleiche) Dreierblöcke hat. Ich habe mir auch extra 3er-Stecker gekauft, damit ich jede Weiche aus/umstecken kann....irgendwie blöd.
Auch komisch, dass das nicht besser in der Anleitung ist. Aber wer lesen kann ist im Vorteil.
Gute Nacht
Michael
 
Zurück
Oben